Om de verdamperoppervlakte te berekenen spreken ze van temperaturen "We" en "Wi"
"wi" > koelcel
"we" < koelcel en > verdamper T
nu is mijn vraag:
"we" is gemakkelijk te kiezen omdat het meestal gaat om bijv: een waarde tussen -20 en -30. dan kies ik gewoon -25 voor "we"
hoe kiest ge nu een goede temperatuur voor "wi"?
die moet > zijn dan koelceltemperatuur bijv: > -20
moet ik nu gokken of gewoon een waarde nemen kort bij die -20.
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum Je mag niet stemmen in polls in dit subforum